تساؤلات حول النواحي المعمارية ( تصميم - أثناء التنفيذ - بعد التنفيذ )

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • behappy
    كبار الشخصيات "مبدعة لكِ للتصميم الداخلي "
    • Jun 2002
    • 12455

    #46
    طبعا لا تعليق بعد كلام الاخ معماري بارك الله فيه

    بس انا كمان ابني الان فيلا على ناصيتين و جعلنا باب الفيلا بزاوية التقاء

    الجهتين وطلع في الرسم جميل ..و ايضا مع الاخ المعماري فيما خطه بخصوص السور الاساسي المحيط بالفيلا

    فقد جعلناه في الشارع الاوسع ..

    بالنسبه للبناء سنجعل البناء متقدما للامام ..والحديقه بحمام السباحه في الخلفيه

    و سنجعل باذن الله الحديقه من الامام بمستوى البناء و الشارع ..و من الخلف يننزل بها لمستوى البدروم

    فيكون حمام السباحه مظلل بالبناء و الحديقه متسعه من الخلف

    يارب بس يتم البناء على خير

    تعليق

    • alme3mari
      عضو نشيط
      • Jan 2006
      • 198

      #47
      اعجبتني فكرة ... المسبح في مستوى البدروم .. و الله يوفقك ترى هذه من الأفكار التي احاول التأكيد عليها .. و ميزاتها كثيرة منها رفع مستوى التهوية و الإضاءة و إعطاء احساس بالتمدد و عدم الإنحسار البصري ,,

      و إلى الأمام .. وفقني الله و أياكم لما يحبه ويرضاه .

      تعليق

      • a3mag
        عضو
        • Mar 2006
        • 95

        #48
        الف شكر على النصيحه

        وبصراحه عندي مليون فكره وفكره

        والف شكر للمره الثانيه لماتقدمه لنا يالباشا المعماري ... وانا دائما متتبعه للنصايح الموجهه لغيري من المتسالين
        لمحبتي للبناء والديكور واحدث التصماميم


        بصراحه اهلي مو مقتنعين بافكاري لانهم يدورون الشي المعتاد وانا ابي الشي الجميل المستغل للمساحات ويكون قدر المستطاع مثل ماذكرت انت انه مطل على اكبر مساحه

        ............
        والفيلا الي تقومين على تصميمها
        يا خت
        behappy
        فانت بجداره تستحقين
        مبدعة لكِ للتصميم
        فهي مايدور في خاطري منذو زمن ولم اعرف كيف اوصلها لاهلي اصلا
        <<<< دائما متهمه بافكار خياليه

        اتمنى ان تعطيني ولو رسم مبسط عنها حتى يشوفوها ويمكن يقتنعوا ان لي افكار صحيحه


        تعليق

        • alme3mari
          عضو نشيط
          • Jan 2006
          • 198

          #49
          حيك الله أختي و جميع المشاركين بآرائهم أو بتساؤلاتهم ...

          و تقبلاو تحياتي

          تعليق

          • محمدعبدالحليم
            عضو جديد
            • Sep 2005
            • 17

            #50
            اختى الكريمه اولا مشكورة على ذوقك
            وثاييا خلى تصميمك دئما شا مله ينقصه شئ وان شاء الله تكون ى المستبق اكثر وضوحا وكامله

            تعليق

            • behappy
              كبار الشخصيات "مبدعة لكِ للتصميم الداخلي "
              • Jun 2002
              • 12455

              #51
              اعجبتني فكرة ... المسبح في مستوى البدروم .. و الله يوفقك ترى هذه من الأفكار التي احاول التأكيد عليها .. و ميزاتها كثيرة منها رفع مستوى التهوية و الإضاءة و إعطاء احساس بالتمدد و عدم الإنحسار البصري ,,
              نعم اخي الفاضل ..و بالاضافه لذلك فتجعل حمام السباحة شوية محجوب عن اعين الناس ...

              اللجوء لهذه الفكرة نتيجة ايضا محدودية مساحة الارض عندي ...فمساحتها 750 متر ويجب ان نبني على 350 متر فقط ونترك مكان للحديقه

              نحن نبني على 300 متر فقط حتى نضيف الباقي للحديقه

              اتمنى ان تعطيني ولو رسم مبسط عنها حتى يشوفوها ويمكن يقتنعوا ان لي افكار صحيحه


              الله يخليكي حبيبتي احرجتيني بكلامك وانا والله اقل بكثير مما تقولي

              شوفي هذا الرسم التخطيطي حاولت ارسمة للفيلا بالرسام على السريع

              لحين ادخل التخطيط بالسكانر

              الدورالارضي




              الدور الاول





              و سأحاول اعطاءك تخيل لحديقه الفيلا

              تعليق

              • روز الحلوة
                عضو جديد
                • Dec 2005
                • 13

                #52
                لو سمحت انا عندي ارض مساحتها 900 م وحابه اعمل نصها عمارة 4 شقق والنص الثاني فيلا
                بس ودي ان العمارة تكون خلف الفيلا حتى استفيد من الدورين واعمل حوش صغير

                هل من الممكن عمل ذلك وشكرا؟

                تعليق

                • behappy
                  كبار الشخصيات "مبدعة لكِ للتصميم الداخلي "
                  • Jun 2002
                  • 12455

                  #53
                  صراحة لم استطع تخيل فكرتك عزيزتى

                  و ما هي المساحة التى من المصرح لك البناء عليها

                  تعليق

                  • alme3mari
                    عضو نشيط
                    • Jan 2006
                    • 198

                    #54
                    أختي الكريمة .. بداية حياك الله

                    و أود أن أقول لك بأن مساحة الأرض لديك لا تسمح بعمارة و فيلا في آن معا لآنه ستجدين أن أعلى نسبة بناء لك ستكون في حدود 70 % و هذا يعني في حدود 640 م2 وهذه مساحة لا يمكن ان يوضع فيها فيلا و عمارة حيث أن المساحة المذكورة لا تتسع إلا لمبنى واحد إما عمارة أو فيلا ..

                    و تقبلي تحياتي ... و مشكور على متابعة أختي behappy

                    تعليق

                    • روز الحلوة
                      عضو جديد
                      • Dec 2005
                      • 13

                      #55
                      مشكورين ماقصرتوا

                      بس ودي استثمرها كايجار شقق
                      وودي اسكن في فيلا كبيرة
                      ايش اسوي ؟؟

                      تعليق

                      • alme3mari
                        عضو نشيط
                        • Jan 2006
                        • 198

                        #56
                        حياك أختي ..

                        ممكن تعملي عمارة بحسب الأدوار المسموحة و الدورين الآخيرة تعملي فيلا زي ما تحبين ... فمثلا في جدة سمحوا بثلاثة أدوار شقق و يعلوها دورين فيلا ..

                        و تقبلي تحياتي ..

                        تعليق

                        • أبو ساره
                          عضو جديد
                          • Feb 2006
                          • 28

                          #57
                          التشققات في القواطع الخرسانية

                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي المعماري. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما تقدمه في موازين حسناتك.

                          في الحقيقة، أنا عندي استفسار حول تشققات الخرسانة الجاهزة. أنا اشتريت بيت من احد المؤسسات التي تبني بيوت من الخرسانة الجاهزة وهم الآن ما زالوا في مراحل بناء البيت. يوم الخميس الماضي، مريت على البيت وقد شيدوا جميع القواطع الخرسانية ولاحظت أن بعض القواطع، وخاصة الوارش، بها تشققات ملحوظة. طلعت الى سطح البيت ووجدت أن هذه التشققات من الداخل والخارج وكأن الجدار قد تكسر وأعيد تجميعه!! كما أن هناك بعض التشققات من الخارج في جدران الدور الثاني وخاصة قرب بعض النوافذ. ومع ذلك كله، فهذه الشركة لها سمعة جيدة في هذا المجال والبيت كلفني الكثير. فلا أدري، هل هذا الشيء مقبول؟ وما يمكنني عمله؟ هل أطالبهم بتغيير الأجزاء المتشققة؟ مع ان هذا قد يكون صعبا الآن. في الحقيقة، هذا الشيء أقلقني كثيرا وأردت أن استشير قبل أن أفعل أي شيء. ارجو منك ومن الأعضاء تقديم النصح مشكورين مأجورين ان شاء الله.

                          تعليق

                          • behappy
                            كبار الشخصيات "مبدعة لكِ للتصميم الداخلي "
                            • Jun 2002
                            • 12455

                            #58
                            والله اخي حتى يتفضل الاخ المعماري بالرد و هو بالطبع استاذنا جميعا

                            اقول لك من وحي خبرتي بما نقوم به الان في بناء فيلتنا

                            اذا كانت الشروخ و الاتكسيرات موجوده في السقف و الاعمده و بعمق كبير

                            فهذا معناه ان الاعمده و السقف ( معشش ) اي لم يصب و يهز بالشكل الصحيح

                            مما ادى لحدوث التشققات فيه

                            و هذا عيب خطير جداااا لانه بالتالي سيكون مخوخ من الداخل و لن يتحمل الاحمال

                            وفي هذه الحالة تكسر الاعمده و تعاد صبها من حيث اماكن الشروخ

                            ....

                            اما في حالة كانت الشروخ غير مؤثرة اي بالقرب من النوافذ و في الفواصل بين حائط البناء و السقف

                            او ظاهرية في الخراسانات يستعمل مادة الايدوبونت مع الاسمنت فهي تقوم بشد المنطقه وملئ الفراغات و لحام الشروخات

                            و عموما اغلب الشروخ السطحية يمكن مداراتها بالتمحير الجيد بالاسمنت و لكن بعد معالجتها

                            هذه فكرة من واقع عملنا في بنائنا

                            و طبعا في انتظار راي المهدنس المعماري

                            تعليق

                            • behappy
                              كبار الشخصيات "مبدعة لكِ للتصميم الداخلي "
                              • Jun 2002
                              • 12455

                              #59
                              وهذا تقرير انقله لك عن الشقوق الخرصانية اتمنى يفيدك

                              (
                              الشروخ الخرسانية أسبابها وعلاجها
                              تصنيف الشروخ :
                              صيانة وترميم الشروخ في المنشآت :
                              معالجة الشروخ وترميم المنشأ :
                              الحد من سعة الشروخ :

                              الشروخ الخرسانية أسبابها وعلاجها
                              تحدث الشروخ الخرسانية لأسباب عديدة ومختلفة . وقد تكون هذه الشروخ على درجة من الخطورة قد تؤثر في عمر المبنى . وفيما يلي تصنيف الشروخ حسب مسبباتها تصنيفاً يسري على كل المنشآت التي تصب في المواقع أو مسبقة الصب .
                              تصنيف الشروخ :
                              1. شروخ غير إنشائية ( لأسباب غير إنشائية ) ونميز منها :
                              1. شروخ الانكماش الحراري :
                              يتولد أثناء عملية التصلب المبكرة حرارة ناتجة من التفاعل الكيميائي بين الماء والإسمنت . وغالباً ما تعالج العناصر المسبة الصنع بالبخار STEAM CURING وهذه المعالجة الحرارية تولد كمية كبيرة من الحرارة خلال الخرسانة . وعند ما تبرد الخرسانة وتنكمش تبدأ الاجتهادات الحرارية في الظهور والنمو خاصة إذا كان التبريد غير منتظم خلال العنصر . وقد يحدث اجتهاد الشد الحراري شروخاً دقيقة جداً يقدر أن يكون لها أهمية إنشائياً. ولكن ذلك يوجد أسطحاً ضعيفة داخل الخرسانة ، كما أن انكماش الجفاف العادي يؤدي إلى توسيع هذه الشروخ بعد ربط العناصر مسبقة الصنع .
                              1. شروخ الانكماش اللدن :
                              تحدث نتيجة التبخر السريع للماء من سطح الخرسانة وهي لدنه أثناء تصلدها . وهذا التبخر السريع يتوقف على عوامل كثيرة أهمها درجة الحرارة وسرعة الشمس المباشرة تجعل معدل التبخر أعلى من معدل طفو الماء على سطح الخرسانة .
                              وتكون شروخ الانكماش اللدن عادة قصيرة وسطحية وتظهر في اتجاهين عكسيين في آن واحد . وفي حالة عناصر المنشآت سابقة الصب التي تصنع في أماكن مغلقة وتعالج جيداً فلا يخشى من خطورة شروخ الانكماش اللدن لصغرها .
                              1. شروخ انكماش الجفاف DRYING SHRINKAGE CRACKING
                              يحدث هذا النوع من الشروخ عندما تقابل العناصر القصيرة ذات التسليح القليل حواجز تعيقها ( كما في حالة اتصال كورنيشية ذات ثخانة صغيرة ببلاطة شرفة ذات ثخانة كبيرة ).وفي الكمرات مسبقة الصنع فإن خرسانة الأطراف المفصلية تصب في مجاري من وصلات متصلدة مسبقة الصنع ( كقالب ) . ونظراً لضيق هذه المجاري نسبياً لتسهيل عملية الصب ، وتحدث في الفواصل الرأسية غالباً شروخ دقيقة نتيجة الانكماش .
                              1. فروق الإجهاد الحرارية DEFFERENTIAL THERMAL STRAINS :
                              إن أسلوب الإنشاء في المنشآت مسبقة الصب يساعد على التأثر باختلاف درجة الحرارة لاختلاف الطقس الطبيعي أو نتيجة التسخين STEAM CURIG . ولذا تظهر الشروخ في البحور المحصورة عند ما يكون اتصال وجهيها بالمنشأ متيناً . كما أن الحرارة المفاجئة لها تأثير آخر حيث يولد الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة سلسلة من الشروخ أيضاً إذا حدث اختلاف كبير في درجة الحرارة بين وجهي بلاطة أو كمرة . وهذا التأثير نادر الحدوث في المنشآت السكنية . ولكن قد يحدث في منشآت معينة ، مثل حوائط الخزانات وفي حالات خاصة عندما يكون السائل المخزون داخل الخزان ساخناً أو بارداً جداً . كما تحدث إجهادات بالمنشأ نتيجة اختلاف درجة الحرارة بين أجزئه المختلفة ، فإن أطراف الواجهة مثلاً تتعرض لأشعة الشمس المباشرة فتتمدد ، بينما تظل درجة حرارة باقي المنشأ منخفضة ، فينتج عن ذلك ظهور شروخ قطرية من الزوايا في أرضيات المنشآت الطويلة جداً أو المتينة جداً . وهناك أنواع أخرى من الشروخ قد تحدث تحت هذا التأثير وبخاصة مع حدوث الضوضاء والاهتزازات ، وتقلل الشروخ الناتجة من الانكماش وفروق درجات الحرارة من متانة المنشأ وهذا يعني أن الاجتهادات لا تتزايد بعد حدوث الشروخ .
                              1. شروخ نتيجة التآكل
                              هناك نوعان رئيسان من العيوب يساعدان على تزايد تأثير عوامل التعرية على المنشأ الخرساني ، وهما :
                              • تآكل حديد التسليح :
                              ينمو الصدأ ويتزايد حول حديد التسليح منتجاً شروخاً بامتداد طولها . وقد يؤدي ذلك إلى سقوط الخرسانة كاشفة حديد التسليح وتساعد كلوريدات الكالسيوم الموجدة في الخرسانة على ظهور هذا العيب ، كما تساعد على ذلك الرطوبة المشبعة بالأملاح في المناطق الساحلية تحمل كلوريد الكالسيوم ، وبالتالي فإن خطورة تآكل الحديد تصبح كبيرة في هذه الحالة . إن شروخ تآكل الحديد خطيرة على عمر المنشأ وتحمله حيث تقلل مساحة الحديد في القطاع الخرساني ، وهذه الظاهرة خطيرة بصفة خاصة في الخرسانة مسبقة الإجهاد .
                              • نحر الخرسانة
                              هناك تفاعلات كيميائية تؤدي إلى تهتك الخرسانة والحالة الأكثر شيوعاً هي تكوين ألـ ETTRINGIT نتيجة اتحاد الكبريت مع ألومينات الإسمنت في وجود الماء . والملح الناتج ذو حجم أكبر من العناصر المكونة له ، والتمدد الناتج يؤدي إلى تفجر الشروخ وسقوط أجزاء الخرسانة المتهتكة . وقد يظهر خلل كيميائي نتيجة اختيار حبيبات ( حصى ) غير ملائمة ، فإن النتوءات والحفر التي تظهر على السطح الخرساني تعني أن الحبيبات المعزولة قد تفتتت .
                              • الشروخ الإنشائية
                              تتعرض الخرسانة المسلحة لاجتهادات الشد عند تحميل المنشأ ، ولذلك تحدث شروخ في الكمرات ( وهذا طبيعي ) في الجانب المعرض للشد تحت تأثير عزم الانحناء .
                              فإذا كان التسلح المستخدم موزعاً بالشكل الملائم ( تفريد الحديد ) وكانت الخرسانة جيدة النوعية فإن هذه الشروخ تكون دقيقة بالقدر الكافي لتجنب تآكل الحديد . وعموماً فإن هذه الشروخ مقبولة إذا كان سمكها 0.2مم وقد أثبتت التجارب أن التآكل والصدأ يتزايدان بسرعة فقط عندما يزيد سمك الشرخ عن 0.4مم.
                              وقد تظهر بعض الشروخ نتيجة اجتهادات القص ، وإن كانت نادرة ، وتكون شروخاً قطرية ( مائلة)في اتجاه أسياخ التسليح ( التكسيح ) وتحدث بسبب عيوب في ترابط أسياخ الحديد ذات القطر الكبير مع الخرسانة ، خاصة إذا كان غطاء الحديد قليل السمك ، أو إذا كان جنش الأسياخ قصيرة مما يؤدي إلى ضعف الربط بين أسياخ الحديد والخرسانة أو إذا كانت هذه الشروخ معقولة في الحدود المسموح بها وتشير إلى سلوك طبيعي للمنشأ فلا خطر منها ولكن في بعض الحالات تكون هذه الشروخ ظاهرة بدرجة تشكل خطراً مثل :
                              1. شروخ عزوم الانحناء أو القص التي يزداد اتساعها بصفة مستمرة .
                              2. شروخ تحدث في أجزاء الخرسانة المعروضة للضغط وهذا ينبه إلى أن هناك سلوكاً غير عادي يحدث في المنشأ .
                              3. تفتت الخرسانة في مناطق الضغط ( الأعمدة أو الكمرات أو البلاطات في الجانب المعرض للضغط ) وهذه الحالة من أقصى درجات الخطورة على المنشأ.
                              عند حدوث مثل هذه الأنواع من الشروخ فقد يكون من الضروري تدعيم المنشأ وتُزال الأحمال فواً ،وبعد ذلك يدرس أساس ومصدر الخلل في المنشأ ، ونبدأ في حل مشكلة تقوية المنشأ وكيفية معالجة الشروخ .
                              وقد يكون سبب الخلل زيادة في الأحمال على المنشأ ، أو أن التسليح غير كاف ، أو أن نوعية الخرسانة رديئة أو أن هناك هبوطاً في التربة …… الخ .
                              صيانة وترميم الشروخ في المنشآت :
                              1. مراقبة الشروخ
                              يجب ملاحظة الشروخ عندما تظهر في المنشأ الخرساني وعند ظهورها يجب اختبار سمك الشرخ وطوله وعمقه .
                              ومن المهم ملاحظة ما إذا كان الشرخ يتسع بمرور الوقت أم لا . وهناك طرق كثيرة تستخدم الدراسة ذلك ( مثل استخدام بقع الجبس فوق الشروخ ومتابعة حدوث الشروخ في الجبس ، أو باستخدام جهاز يقيس العرض بين كرتين من الحديد مثبتتين على جانبي الشرخ ) .
                              ويجب قياس تشوه أو انحناء عناصر المنشأ التي تحدث فيها الشروخ الإنشائية باستخدام نقط المناسيب المعروفة كمرجع للقياس ( من الضروري معرفة الهبوط النهائي للأساسات ) وسوف تقودنا الملاحظة وأحذ القراءات المختلفة إلى معرفة نوع الشروخ من حيث أسبابها . وغالباً ما تؤثر عدة أسباب في وقت واحد .
                              من الممكن الآن اقتراح طريقة للعلاج ( الترميم ) التقوية المنشأ مثلا أو حقن الشروخ ……وما إلى ذلك .
                              معالجة الشروخ وترميم المنشأ :
                              1. الشروخ الشعرية غير الإنشائية ( الناتجة عن أسباب غير إنشائية)
                              من المفروض في هذه الحالة أن الخرسانة جيدة النوعية ، وأن الشروخ دقيقة ولتمثل خطورة على استمرارية تحمل التسلح . فإذا تمت معاينة الشروخ ، وكانت ناتجة عن سلوك طبيعي للمبنى كما في حالة الوصلات بين الوحدات مسبقة الصب ، فعلى المصمم أن يأخذ هذه الشروخ في الحساب وخاصة الوصلات الرأسية والأفقية بوجه المبنى ، والتي يجب معالجتها بعناية لتجنب الأضرار التي تنجم عن هذه الشروخ ( مثل تسرب المياه خلال لها ) . وبالتالي يجب أن نتوقع ذلك في اكتساء الجدران الداخلية . وعادة يتم إجراء اختبارات معملية على وصلات مشروخة لنحصل على القوة الحقيقية للوصلات في حالة الاستخدام الفعلي لها ، ويجب أن يصمم حديد التسليح ويختار تفرده بطريقة تجعل اتساع الشروخ غير خطير . وغالباً ما يكون وضع الحديد الإضافي غير المحسوب إنشائياً ضرورياً ( مثل حديد التسليح القطري المكسح ) ويكون عمودياً على اتجاه الشروخ المتوقعة في زوايا المبنى .
                              وعموماً فإن التصميم الجيد والتنفيذ الجيد يعطينا أفضل تحكم في الشروخ . وتعالج الشروخ الشعرية غير الإنشائية ( مثل شروخ الانكماش اللدن ) بتنظيف السطح بالفرشاة المعدنية ، ثم تدمن الشروخ على طبقات من روبة حقن إسمنتية لاصقة ؟. وعندما تكون الشروخ الشعرية عميقة وعمودية على اتجاه قوى الضغط في المنشأ فمن الضروري حقن هذه الشروخ بعناية باستخدام المنتجات التي تتصلب حرارياً . ومن الضروري اختيار منج منخفض اللزوجة .
                              1. الشروخ العريضة
                              عندما يكون عرض الشرخ كبيراً وعميقاً داخل الخرسانة بحيث يصل إلى التسليح فيجب معالجه لتجنب تآكل الحديد . أما إذا حدث هذا التآكل في الحديد فعلا فيجب إزالة الغطاء الخرساني المغلف للحديد ، تنظف أسياخ الحديد ،ويستبدل الغطاء المزال بخرسانة جيدة كغطاء للحديد ( ومن المهم ي هذه الحالة استخدام الرتنجات الغروية اللاصقة والترميم بخرسانة عالية المقاومة بالدفع بالهواء باستخدام مدفع الإسمنتCEMENT GUN ) وغالباً ما تتميز الشروخ الناتجة عن تمدد الخرسانة باحتوائها على نسبة كبريتات عالية . وقد يكون من الضروري في هذه الحالة إزالة الخرسانة المعابه وتغييرها . وإذا كانت الشروخ ناتجة عن أسباب ميكانيكية ( مثل زيادة الأحمال أو نقص التسليح أو استخدام خرسانة رديئة أو هبوط التربة ) فيجب أن نتأكد من السيطرة على هذه الأسباب قبل البدء في ترميم المبنى خاصة إذا كانت هذه الشروخ مستمرة في الزيادة .
                              وقد يكون من الضروري إزالة وتغيير الخرسانة المعابة وإضافة طبقة من الخرسانة الجديدة مثلاً ( نحصل على ربط الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة باستخدام طبقة دهان خاصة من مادة غروية مطاطة أو باستخدام أيبوكسي لاصق EPOXYDE GLUE . وقد يكون من الضروري وضع أسياخ حديد تسليح إضافي في مجاري أو ثقوب محفورة لها في الخرسانة القديمة ( يزرع الحديد باستخدام مونه أيبوكسية لاصقة ) وعندما نقرر حقن الشروخ فيجب العناية باختيار المنتج اللزوج الذي سنستخدمه وفقاً لترتيب الشروخ وتوزيعها ، ووفقا لنتائج عملية الحقن .
                              إذا كانت الشروخ نشطة ويتغير عرضها نتيجة التأثيرات الحرارية فلابد من أن نتأكد من عدم ظهور تأثير إجهادات الشد وشروخ جديدة بعد ملء الشروخ .
                              1. علاج الشروخ باستخدام المواد المرنة
                              سوف نتاول هنا حلول ومشاكل ملء شروخ الخرسانة مع متابعة الترميمات الأخرى الضرورية .
                              1. المواد المستخدمة :
                              تستخدم البوليمرات العضوية والإسمنت في علاج الشروخ وسوف نشير إليها بالروابط . وأكثر البوليمرات العضوية استخدما في الترميمات الإنشائية هي الروابط الإيبوكسية . وهي عبارة عن مركب أساسي راتنجي EPOXY BINDERS أو مصلد أو معجل للتصلب ، حيث يجب خلطها بالنسب المحددة . وللروابط الإيبوكسية خاصية الاتصاق بالخامات كالخرسانة والحديد وقلة الانكماش ، كما أنها ذات قوة شد وضغط عاليتين . ويعيب البوليمرات العضوية ضعف مقاومتها للحريق ودرجات الحرارة المرتفعة . والروابط الإيبوكسية تنتمتي إلى فصيلة البوليمرات حرارية التصلد وهي تشمل ضمن تركيبها البوليرثان مجهزاً على هيئة مركبين خلطهما عند الاستخدام ويعد البوليستر من نفس الفصيلة . وهو يتكون عادة من ثلاث مركبات ( أساس راتنجي ، وسيط مساعد ، ومعجل تصلب ) .
                              وهناك فصيلة أخرى من الروابط العضوية تتكون من البوليمرات البلاستيكية THERMOPLASTIC POLYMERS أو الروابط الاكريليكية ACRYLAMID BINDER وهي سريعة التصلب ولا تلتصق بالخرسانة ، وهي ذات انكماش عال في الظروف الجافة ولذا فإن استخدامها الرئيسي يكون في سد الشروخ في حالات الرطوبة والتشبع لمقاومة تسرب الماء والإسمنت المستخدم هنا هو الإسمنت البورتلاندي العادي ، كما أن الإسمنت قليل الانكماش والإسمنت سريع التصلب يمكن خلطهما بالبوليمرات العضوية .
                              1. اختيار الخامات
                              يستخدم إسمنت الحقن ( اللباني ) لملء التعشيشات والفراغات الهامة ، كما يستخدم الإسمنت السريع التصلب في بعض حالات ملء الشروخ وتستخدم البوليمؤات البلاستيكية ( الراتنجات الاكليريكية ) بصفة رئيسية لملء الشروخ تحت ضغط الماء لإيقاف نفاذا الماء . كما تستخدم أيضاًالبوليمرات حرارية التصلد ويعطي الجدول المرفق (1) ملخصا لوضع استخدامات أنواع الخامات المختلفة والمفصلة عن استخدام البوليمرات حرارية التصلد.
                              الحد من سعة الشروخ :
                              يمكن تلافي وصول الشروخ في عناصر الخرسانة المسلحة إلى الحد غير المسموح به باتخاذ
                              مايلي :
                              1. استعمال الخرسانة الكثيفة ما أمكن .
                              2. تأمين طبقة كافية من الخرسانة لحماية حديد التسليح ضد عوامل التآكل بما لا قل عن 2 سم في البلاطات المعروضة لتأثيرات جوية ، و 2.5سم للكمرات والأعمدة ، على أن لا تقل سماكة هذه الطبقة عن أكبر قطر لحديد التسليح المستعمل .)

                              تعليق

                              • alme3mari
                                عضو نشيط
                                • Jan 2006
                                • 198

                                #60
                                أخي الكريم ..
                                بداية أود أن أطمئنك بأنه من حقوقك التعاقدية تغيير أي جزء تحتاجه ان لم تكن راضي عنه بنسبة 100% لكن قبل البدء في سرد الحقوق و اشغل بالك معي ... اتمنى ان لا أكلفك اريدك أن ترسل لي الصور على المنتدى .. او من خلال الوسائط ان كنت من أهل بلاد الحرمين .. يمكنك ارسال رقم جوالك لي على الخاص و من ثم سأقوم بالإتصال بك لترسل لي الصور ..
                                لأن اتخاذ القرار في هذه الحالة لابد له من مرئيات كاملة قبل أن ارد عليك لأن ما جعلني أحمل همك هو قولك بأن هناك شرخ من الداخل و يقابله شرخ من الخارج و كانه مكسور ... أرجو الرد عاجلا كي اعطيك ان شاء الله ما يسرك و لا يضيق صدرك و جعله الله لك بيت خير و ستر عليك و على أهلك و شرح صدرك لما يحبه ويرضاه ..

                                اخوك
                                المعماري

                                تعليق